				故障現象
			 | 
			
				可能原因
			 | 
			
				處理方法
			 | 
		 
		
			| 
				熱電勢比實際值。@示儀表指示值偏低)?
			 | 
			
				熱電極短路
			 | 
			
				找出短路原因如因潮濕所致則需進行干燥;如因絕緣子損壞所致,則需更換絕緣子
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶的接線柱處積灰造成短路
			 | 
			
				清掃積灰
			 | 
		 
		
			| 
				補償導線線間短路
			 | 
			
				找出短路點加強絕緣或更換補償導線
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶熱電極變質
			 | 
			
				在長度允許的發問下剪去變質段重新焊接或更換新熱電偶
			 | 
		 
		
			| 
				補償導線與熱電偶極性接反
			 | 
			
				重新接正確
			 | 
		 
		
			| 
				補償導線與熱電偶不配套
			 | 
			
				更換相配套的補償導線
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶安裝位置不錄或插入深度不符合要求
			 | 
			
				重新按規定安裝
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶冷端溫度補償不符合要求
			 | 
			
				調整冷端補償器
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶與顯示儀表不配套
			 | 
			
				更抽熱電偶或顯示儀表使之相配套
			 | 
		 
		
			| 
				熱電勢比實際值大(顯示儀表指示值偏高)
			 | 
			
				熱電偶與顯示儀表不配套
			 | 
			
				更抽熱電偶或顯示儀表使之相配套
			 | 
		 
		
			| 
				補償導線與熱電偶不配套
			 | 
			
				更換補償導線使之相配套
			 | 
		 
		
			| 
				有直流干擾信號進入
			 | 
			
				排除直流干擾
			 | 
		 
		
			| 
				熱電勢輸出不穩定
			 | 
			
				熱電偶接線柱與熱電極接觸不良
			 | 
			
				將接線柱螺絲擰緊
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶測量線路絕緣破損引起斷續短路或接地
			 | 
			
				找出故障點修復絕緣
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶安裝不牢或外部震動
			 | 
			
				緊固熱電偶,超聲波測厚儀消除震動或采取減震措施
			 | 
		 
		
			| 
				熱電極將斷未斷
			 | 
			
				修復或更換熱電偶
			 | 
		 
		
			| 
				外界干擾(交流漏電電磁場感應等)
			 | 
			
				查出干擾源,采用屏蔽措施
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶熱電勢誤差大
			 | 
			
				熱電極變質
			 | 
			
				更換熱電極
			 | 
		 
		
			| 
				熱電偶安裝位置不當
			 | 
			
				改變安裝位置
			 | 
		 
		
			| 
				保護管表面積灰
			 | 
			
				清除積灰
			 | 
		 
	
 
      
     
    
    
           | 
         
       
       |